  • 關于樁基承臺的一些問題疑惑

    1.用預應力管樁,樁里的插筋在樁里直錨長度不夠,可以彎錨嗎? 2.一個樁基承臺,柱荷載較小,一根樁就能滿足,因特殊原應只能在一個方向拉連系梁,在另一個方向咋辦?做雙樁還是?

  • 關于承臺構造的一個問題

    樁基規范規定:邊樁中心至承臺邊不小于樁的直徑,樁外邊緣至承臺邊不小于150。那么單樁基礎,比如說直徑1米的。承臺邊長最小構造是2米,還是1.3米?

  • 關于承臺沖切計算的困惑

    蘭定筠先生的2013年專業考試應試技巧與題解,第1021頁,例題6.9.17里面,a0x=a0y=150mm<0.25h0=0.25*900=225mm,為什么用公式8.5.19-1計算時取a0x=a0y=150mm??而在1023頁里面,例題6.9.18,a12>h0,用公式計算時就取a12=h0=900mm??望高手賜教,衷心感謝!!

  • 求解關于承臺配筋的問題!

    為什么有的承臺是雙層,甚至多層的配筋,而圖集上面卻是一層的配筋?這些配筋是怎樣確定的呢?。其他層的鋼筋會與最下層鋼筋一樣,平均分擔豎向力嗎?,還需要承擔彎矩等其他力嗎?。有點困惑啊~~~~求前輩解答!!!

  • 樁基的承臺高度如何確定?

    本人新人,在做樁基承臺設計時遇到的問題,求大神們指點。 承臺的高度主要是由沖切控制,但是沖切公式的左端不僅與承臺高度有關還與沖切破壞椎體一半的有效高度有關。 換句話說還與承臺尺寸有關,而承臺尺寸主要是由最小樁間距與樁邊間距控制。 那么個人理解承臺高度與最小樁間距,同時影響沖切。那么當沖切滿足設計要求時,增大樁間距會減小承臺高度。請問各位大神在設計時是如何把控承臺高度與最小樁間距之間的關系的? p.s.以上是個人理解,如果有不對的地方還望大神批評指正。

  • 多柱多樁承臺怎么計算呀

    有人建議我用satwe有限元按照厚板算把下面的樁輸入成下層柱子上面的柱子就是上層柱子但是這樣以來多樁上面的厚板直接放在樁上?那樁上面不是要設置暗梁才可以呀這樣一來厚板中間做暗梁,而且在上面的柱子下面也要設置暗梁這樣一個承臺做下來不是太復雜了?

  • 關于承臺拉梁的計算疑問

    我們知道承臺拉梁(無基礎底板)主要是考慮平衡柱底彎距,按框柱軸力的一定比例(我們這是1/10)按受拉構件配筋的,一般截面、配筋不會太大。問題是如果拉梁上有首層隔墻落下來,要不要拉梁按受彎構件考慮承受這部分豎向荷載。1.不考慮,讓天然地基承擔這部分荷載2.考慮(1).砌塊重量完全由拉梁承擔(2).考慮拉梁與砌塊的共同作用,相當于荷載減少一半 若按(1)做,柱間距比較大,層數不多的框架結構,往往拉梁得做很大,可能 和承臺一樣高大家怎么看

  • 樁基承臺厚度的如何估算?

    在做樁基時,承臺和承臺梁厚度初步估計是怎么樣的?大家可以談下經驗嗎?

  • 關于橋梁承臺開挖的問題

    由于橋址位于濕地自然保護區,為減少開挖面,承臺開挖原打算采用混凝土圍堰施拱,開挖深度4-5m。經計算后發覺造價較高,時間也長。不知各位高手還有無其他好的方案,鋼圍堰除外哈。歡迎高手指教、討論

  • 關于承臺最小配筋率看法。

    我個人認為承臺不需要滿足最小配筋率的要求。《建筑地基基礎設計規范》1.0.4只說了基礎的計算應符合《混凝土結構設計規范》,沒說構造也按《混凝土結構設計規范》,如果構造也按照這本規范,那《建筑地基基礎設計規范》里面8.5.15條就不會注明承臺梁的主筋除滿足計算外上應符合現行《混凝土結構設計規范》關于最小配筋率的規定,另外規范上只說承臺梁,又不是承臺,如果是兩個承臺中間加聯系梁,此聯系梁除滿足計算外還應滿足最小配筋率的要求。因此我認為承臺不需要滿足最小配筋率,如果你做2.5米的承臺,最小配筋率按0.15%計算,你需要配28@150mm,就沒有意義。承臺高了抗彎起不到控制作用,主要是抗剪和沖切其控制。我個人認為,承臺在滿足計算配筋后并能滿足水化熱的抗裂要求即可。不需要滿足最小配筋的要求

  • 關于樁基承臺一個很糾結的問題

    最近遇到一個很糾結的問題,希望大家幫幫忙帶地下室的多層框架結構,預應力混凝土管樁基礎,地下室底板是做的鋼筋混凝土梁板1、地下室的梁到底應該叫做什么梁,基礎連梁,基礎框梁,框架梁?說明一點,地下室梁頂標高平樁基承臺頂標高2、由于是工業建筑,平面布置比較復雜,造成地下室主次梁較多,于是出現一個問題:地下室梁布置圖中如果把樁基承臺表示上去就非常的亂,但是如果不把承臺表示上去好像又不大對。弱弱的問一下:像這種情況可不可以在地下室梁板布置圖中不把樁基承臺布置上去?希望各位大俠幫幫小弟!萬分感謝![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-9-4 11:40 編輯 ]

  • 關于跨海橋高大承臺的疑惑

    從去年開始作為甲方參與一座跨海橋工程的建設工作,目前對設計單位設計的承臺產生了很大疑問,請各位幫我看看!本工程地處抗震8度設防區,兩幅雙向六車道,主橋全長500米,為(70+120*3+70)大跨連續梁,采用懸臂澆筑法施工,主橋所處位置地質條件為水深3米左右+6米厚流質淤泥+粉質粘土、礫石等。主橋承臺設計為18*15*6,兩幅橋承臺間距為80cm,承臺頂標高-1.5米,底標高-7.5米。每個承臺9根鉆孔灌注樁,長40米左右,樁徑2.5米。設計院說這個承臺應用鋼板樁圍堰施工,但若做的話,圍堰就要20多米*30多米,支撐是個大問題,監理堅決反對,后來又提出沉井的施工方案,相對安全些,但施工控制又存在很大問題。現在就卡在這了,其實最根本的原因就是承臺太大了,我覺得設計有些問題,請各位幫我分析分析!還要什么資料我也能提供!在線等!!

  • 關于跨海橋高大承臺的疑惑!

  • 樁承臺鋼筋這樣綁扎行不?

    樁承臺鋼筋這樣綁扎行不?

    這是一個樁承臺的鋼筋綁扎完成圖;施工單位沒有綁扎拉鉤,請教,這樣符不符合相關規范。

  • 地下室承臺配筋如何理解?

    地下室承臺下部標注為C32/36@100,該如何理解?求指教[ 本帖最后由 terryxzs 于 2012-11-30 09:28 編輯 ]

  • 樁基承臺的鋼筋構造問題

    樁基承臺中底部鋼筋網的鋼筋在端部是否要彎折,承臺頂部鋼筋網的鋼筋伸到承臺底部處是否也要彎折,彎折多少,承臺側面橫向分布筋在端部是否彎折,彎折多少,還是在承臺拐角處連續通過,就像剪力墻樣。個人感覺樁基承臺的鋼筋要求在圖集里不全。

  • 求教:承臺配筋率不足如何補救

    某工程主體三層,灌注樁承臺基礎,承臺下部灌注樁(500mm)4根,設計承臺1.9米*1.9米,承臺高1.0米,配筋12@200,主體施工完成后,最近省里抽查,有人提出圖紙承臺配筋率不滿足最小配筋率0.15%要求,目前主體已經施工完成。請問這對結構有影響么?該如何加固處理?

  • 承臺與地梁混凝土等級不同

    各位,我想問問當承臺與地梁混凝土等級不同時,該怎么澆筑,還有上次有根木頭插在梁的鋼筋里沒拔出來,現在梁混凝土澆筑上,而且初凝了很難拔出,不知道各位有什么辦法

  • 預制方樁與承臺連接構造

    圖紙簡介: 抗拔設計要注意節點設計,不要遺漏節點細部構造。 投稿網友: xudonghz 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:<

  • 關于承臺出現裂縫分析原因

    關于承臺出現裂縫分析原因

    裂縫產生前序1、澆筑砼前未見配合比。2、墊層、模板未濕潤;3、下午澆筑的承臺,直到次日凌晨全部澆筑完成。4、次日上午8:00,發現裂縫。5、承臺高800;6、承臺無上部面筋個人分析:1、配合比可能存在一定的問題;2、砼澆筑完成后,末收面;3、缺保溫措施;施工單位處理意見:1、直接澆水保濕;2、采用同批次、同強度水泥漿進行處理;個人對施工單位處理意見不同之處:1、不得對出現裂縫的承臺灑水。2、對未拆模板的承臺停止拆除。3、裂縫深度小于4cm,可以采用同批次、同強度水泥漿進行處理。4、裂縫深度大于4cm的向設計反應,設計出具體處理措施。。