CJJ 89 — 2001城市道路照明工程施工及驗收規程
CJJ89-2001城市道路照明工程施工及驗收規程.rar
7.1.1城市道路照明電氣設備的下列金屬部分均應接零或接地保護:變壓器、配電柜(箱、屏)等的金屬底座、外殼和金屬門:2室內外配電裝置的金屬構架及靠近帶電部位的金屬遮攔:電力電纜的金屬鎧裝、接線盒和保護管;3鋼燈桿、金屬燈座、I 類照明燈具的金屬外殼;其它因絕緣破壞可能使其帶電的外露導體7.1.2 嚴禁采用裸鋁導體作接地極或接地線。接地線嚴禁兼做他用,7.2.5道路照明配電系統中,采用 TN或TT 系統接零和接地保護,PE 線與燈桿、配電箱等金屬設備連接成網,在任一地點的接地電阻不應大于 4歐。7.2.6 在配電線路的分支、末端及中間適當位置做重復接地并形成聯網其重復接地電阻不應大于 10 歐,系統接地電阻不應大于 4歐。7.2.7 采用 TT 系統接地保護,沒有采用 PE 線連接成網的燈桿、配電箱等其獨立接地電阻不應大于 4歐。7.2.8 道路照明配電系統的變壓器中性點 (N) 的接地電阻不應大于 4歐。7.3.2 人工接地裝置應符合下列規定:1垂直接地
城市道路照明工程施工及驗收規程
城市道路照明工程施工及驗收規程CJJ89-2001含條文說明.pdf
CJJ 89-2001城市道路照明工程施工及驗收規程
找了下城市道路照明工程施工及驗收規程 (CJJ89-2001),現送給大家,希望有用。也表示對那些發資料給我的兄弟們的支持
6.2 接零和接地保護6.2.1 在中性點直接接地的路燈低壓網中,金屬燈桿、配電箱等電氣設備的外殼宜采用低壓接零保護。6.2.5 保護接零時,在線路分支、首端及末端應安裝重復接地裝置,接地裝置的接地電阻不應大于10 Ω。6.2.6 在用電設備較少且分散、采用接零保護確有困難且土壤電阻率較低時,可采用低壓接地保護。6.2.7 燈桿、配電箱等金屬電力設備采用接地保護時,其接地電阻不應大于 4 Ω。其中第6.2.5條中提到的重復接地,是N線的重復接地?PE線的重復接地?還是N線與PE線的一起重復接地?N線與PE線一起重復接地的話在變壓器與該重復接地點處已經不存在TN-S系統了,N線與PE線實際上沒有任何區別.究竟該怎么理解這個條文,請解答,謝謝.
城市道路基工程施工及驗收規程
城市道路照明工程施工及驗收規程(最新版)
如題:2010年的,剛發現
還像有人提過,但至今未找到,誰有?我也急需!
這是一個城市道路與照明工程的施工組織設計,供大家參考!
哪位大哥大姐有< >CJJ89-2001,在下真的很急,但是怎么都找不到,能幫幫我嗎?非常的感謝~~~~~
DGJ08-2106-2012 城市道路設計規程
DGJ08-118-2005 城市道路工程施工質量驗收規范
隨著我市經濟的飛速發展和現代化建設步伐的日益加快,城市交通量日益增加,作為交通載體的城市道路,面臨著越來越大的壓力;另一方面,隨著生活水平的逐漸提高,人們對市容市貌的要求也日益嚴格,城市道路作為市容市貌的體現者之一,其綜合性能亟待進步提升。 近幾年來,市委市政府本著惠民愛民的角度出發,逐步開展了老城區市政道路的返修、拓寬、美化等工作。本人有幸參加了復興北路大修工程、泰山路大修市政工程、淮海路大修市政工程、珠山西路大修工程等道路的施工。以上工程均受到上級領導的表揚和廣大市民的贊譽。下面本人針對城市道路大修談談幾點體會。 一、熟悉現場情況,確定施工方案
基本信息 城市道路工程施工手冊——簡明市政工程施工系列手冊 作 者:陳振木 出 版 社: 中國建筑工業出版社《城市道路工程施工手冊(精裝)》由中國建筑工業出版社出版。 內容簡介本書講述了城市道路施工從接收任務到交清竣工資料全過程的內容。全書共16章,從道路施工概述、施工準備、道路基層施工講起,詳細介紹了水泥混凝土路面、熱拌瀝青混合料路面、瀝青表面處治路面、瀝青貫入式路面、乳化瀝青碎石混合料路面、塊料路面6種施工技術,并從管理的角度介紹了道路施工組織設計、管理與總體控制、機械及工廠化方面內容,此外還講述了上一些道路施工新技術和驗收資料歸檔要求。本書適合市政施工管理人員、技術人員閱讀,并可作為道路施工同行及剛跨入道路施工行業人士參考書籍。
誰有啊 幫幫忙 發一個吧[ 本帖最后由 woleisuwen 于 2009-7-7 18:42 編輯 ]
城市道路照明工程施工及驗收規程cjj89-2012
城市道路照明工程施工及驗收規程cjj89-2012專題,為您提供城市道路照明工程施工及驗收規程cjj89-2012相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與城市道路照明工程施工及驗收規程cjj89-2012 相關的專業交流討論,更多城市道路照明工程施工及驗收規程cjj89-2012相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題