久久久久久久久久热视频|久久不见久久见免费影院www|饭岛爱下载|ccc360|精品国产一二三产品区别在哪|国产区女主播在线观看|边境风云下载

首頁 課程 資料 論壇
  • 求室外熱力管道支架圖集(01R414),感謝!!

    各位大哥幫幫忙,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),急用!!萬分感謝!!!!!!!!!!!!!

  • 05R417-1熱力管道支架托架圖集

    05R417-1熱力管道支架托架圖集

  • 圖集:97R403室外熱力管道支座

    感謝版主加分,再發兩個!

  • 圖集:室外熱力管道安裝-地溝敷設

    不知道有沒有,先發了

  • 97R403室外熱力管道支座

    97R403室外熱力管道支座.rar

  • 室外熱力管道安裝圖集無DN350的管,怎么辦?

    室外熱力管道安裝(架空敷設)01R413圖集,說明此圖集適用范圍為DN300以下,無DN350管子的支架,我的設計里正好有一段2根DN350的架空管線,這個該怎么辦啊??????

  • 13SR425室外熱力管道檢查井

    也是在論壇里下載的,不過花了50土木幣。。。現在免費提供

  • 13SR425:室外熱力管道檢查井

    本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 編輯 現提供 13SR425:室外熱力管道檢查井 圖集電子版,已撤銷

  • 97R412 室外熱力管道支座

    97R412 室外熱力管道支座

  • 架空熱力管道支架相關資料

    架空熱力管道支架相關資料,相信會有用的,呵呵:victory:

  • 03R411-2 室外熱力管道地溝

    03R411-2 室外熱力管道地溝

  • 熱力管道固定支架最大間距

    熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以?

  • 請教:室外熱力管道離建筑物的距離?

    現有一個工程,由于規劃給留的間距很小,有一斷熱力管道離地下車庫側墻(剪力墻)水平距離很近,不足一米,不知道有沒有這方面的要求,這樣敷設可不可以?

  • 室外熱力管道地溝圖集,有個地方不明白,求助!

    室外熱力管道地溝03R411-2圖集,16-31頁的壁厚選用表 "素混凝土壁地溝壁厚選用表(φ=15’)" 其中φ=15’是什么意思啊 ?????

  • 有關蒸汽管道與熱力管道的問題

    最近搞了一個紡織廠,生活給排水到也沒什么難的。 末了,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,以前沒有作過。 咨詢了幾個朋友,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷載很大。 本工程車間內主管道DN200,需設分氣包,(可能要兩臺)分出8個出口,支管管徑125~80不等。支狀布置。另熱力管道為高溫熱油，溫?30度左右吧。 我查了些規范,請教各位大蝦: 1,蒸汽管道采用滑動支架、導向支架后,是否只需要考慮管道自重荷載?如此在使用過程中是否會產生震動? 2,整個車間如將分氣包設在中軸處,是否可以不設固定支座? 3,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器?還是不用設了? 4,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝?(焊接鋼管) 5,其它還有什么要注意的,謝謝

  • 室外熱力管道檢查井可否讓其他專業管道通過

    這個項目采暖管線是直埋敷設,在道路下方。室外管線有閥門或補償器的地方設檢查井,但由于道路狹窄,還要和電氣、給排水專業的管道一起排布,其他專業的管線要穿過我們專業的檢查井,我想問是不是可以,不違反規范么,電專業的管線也可以穿暖通的檢查井么?

  • 住宅室外熱力管道是否需要電伴熱

    在做一個別墅,有一根供暖立管設置在室外設備平臺(多聯機的室外機平臺),這樣如果別墅的供暖在冬季運行的時候應該不會凍。但如果這家人外出,把供暖總閥門關閉了,就會凍,但負責人說不需要設電伴熱。  所以請教北方的大神,這種情況你們設不設電伴熱。

  • 室外熱力管道的補償器和固定墩怎么設?

    聽說一般直管道超過50米就應該設補償器了,那么補償器應該設在這段管道的哪里?中間還是兩端?固定墩在什么情況下設,設在哪里?