有沒有高手指教,酒店里的供暖,過去是用鍋爐水供給的,一般出水溫度60度左右,現在用熱泵系統提供熱水,而熱泵的出水溫度一般是45度,室內末端管道都是一樣的,我搞不懂的是如果熱負荷選一樣大的話,那提供60度的水和提供45度的水有什么區別?或者說提供60度的和提供45度的,設計熱負荷是一樣大的嗎?
地源熱泵出水溫度只有42度,末端盤管出來的風是溫的,達不到效果怎么辦?制冷劑加的是R22,可以改成R134a或R407c吧?哪個制熱效果好?
現在有某高原地區需要設計采暖,采暖室外計算溫度是-20度,當?shù)卮髿鈮捍蠹s0.6個大氣壓(我查了飽和汽化溫度為85度),我現在向問下專家采暖的供回水溫度按多少計算合適?(暫還沒有集中供熱)。
有一個二級泵系統,冷機之間無并聯,用多個傳感器實測集水器處回水溫度是11度左右,但是冷機通訊得到冷機測試的回水溫度是9度,可能嗎?為什么出現這種情況?補充:同時分水器傳感器測的溫度也比冷機測自己的供水溫度高約2度。
08年案例上午的22題,一道定時供應熱水的計算。按照公式,其中熱水的溫度應該選取表5.1.1-2中的溫度,40度左右,答案中代入的熱水溫度是題中給的60度,犯迷糊了,是我鉆牛角尖了,還是一直理解錯誤呢?急求高人指點啊~
我的換熱站回水溫度總是30多度,節日期間達到40來度,總有一些用戶家不熱室溫不達標。我認為回水溫度低是一個主要因素。請各位專家指點。
為什么風機盤管的進水溫度要求夏季最低不能低于7度。冬季最高溫度不能超過65度有的要求不能超過60度。低于或高于這個溫度對風機盤管有影響嗎?為什么?
現有一采暖系統,利用外網蒸汽接到換熱器給循環水加熱。樓內末端為風機盤管。白天風機盤管全開,供水溫度為60攝氏度,回水溫度為50攝氏度。晚上風機盤管如果都關掉,蒸汽會不斷給循環水加熱,結果會不會導致水溫升得太高汽化?如果有這種情況,請問一般如何解決,最經濟得解決辦法一般是什么?
一臺5P機 循環式 制熱量為18KW 輸入功率4.6KW環境溫度不變的情況下 進水溫度20,出水溫度55此狀態下 測得產水率為 450L 現在假設 進水溫度為15 出水溫度為50 (溫差不變)請問 他的產水率是多少? COP隨進出水溫度變化的曲線.. 誰有這方面的cop曲線? 誰有實驗室能測試的嗎? 有勞了... 有的請上傳OR 發到我郵箱 jkw021@163.com
空調末端風機盤管的進水溫度一般都是多少度啊?我看設計資料上寫的60度進水,能需要這么高嗎?板換前市政熱源需要多少度為好?
滿液式蒸發器一般情況是水溫高,蒸發溫度也會升高,在什么情況下,水溫高,但蒸發溫度卻低?缺冷媒?另外對于冷凍水防凍,單純的靠檢測冷凍出水溫度不是太合理,最好能和蒸發溫度聯系起來?誰有比較好的思路?再有就是,誰能給我推薦一本中央空調制冷原理的書,想深入研究一下。
如題,請教各位,當機組的冷水出水溫度為7℃時和出水溫度提高至一定溫度時(如12℃)其機組的效率如何變化?(注:壓縮制冷方式,螺桿或離心)
如題,請教各位,當機組的冷水出水溫度為7℃時和出水溫度提高至一定溫度時(如12℃)其機組的效率如何變化?(注:壓縮制冷方式,螺桿或離心)
本帖最后由 拂曉505 于 2016-7-18 21:35 編輯 根據室外溫度怎么確定二次供水溫度?還有怎么根據室外溫度確定一次線的流量 溫度 ?求指教
有個難題,不知如何解決,特請教各位同仁。辦公室面積約70平米,兩面玻璃幕,西向和北向,房間內設置兩臺14的風盤(本商戶的末端)。制冷量共24KW,新風有獨立的新風機(帶冷源)。因為房間溫度一直在28-29度。經過清理主管及風盤過濾器、放氣,清理回風濾網等房間溫度保持在28度。通過入戶計量表看到:瞬時流量8立方(主管DN80)、供水溫度17度、回水溫度20度。對末端(辦公室)風盤的供水溫度18度,回水23度,出風溫度24度,回風溫度28度。請問造成末端房間溫度拉不下來的原因是供水溫度太高嗎
各位專家好,我想請教個問題。建排規范里講直接供應熱水鍋爐配水點最低水溫不小于50度,而在衛生器具里面有個熱水使用溫度,好多都小于50度,這個不矛盾嗎?我困惑了好久,希望大家解惑,謝謝!
說起廢水降溫這事兒,可能好多人沒太留意,但在工廠里可是個挺關鍵的活兒。你想啊,好多生產過程中排出來的廢水溫度都不低,直接排出去不僅浪費能源,還可能影響環境,甚至對后續的處理設備造成負擔。所以給廢水降降溫,可不是簡單潑點涼水那么隨便,這里面門道還真不少。 先說說最“接地氣”的一種——自然冷卻法。這方法聽名字就知道,全靠大自然幫忙。一般就是建個大水池子,把熱水倒進去,讓它在里面慢慢待著。陽光曬著、風吹著,水自己就把熱量散到空氣里了。有些地方還會在水池里加些隔板,讓水繞著圈流,多待一會兒,降溫效果更好。這種方法好處是省錢,基本不用啥設備,后期維護也簡單。但缺點也挺明顯,太看老天爺臉色了。要是碰上悶熱的陰天,沒風沒太陽,水溫降得就特別慢;而且水池得占挺大地方,在寸土寸金的工廠區,有時候還真不好安排。 再來講講強制通風冷卻,這可比自然冷卻主動多了。最常見的就是冷卻塔,好多工廠樓頂或者空地上都能看到。它的原理是讓熱水從上面噴下來,同時用風扇往上吹風,水和空氣對著碰,熱量就被空氣帶走了。冷卻塔里面通常會裝些填料,像塑料格子或者波紋板
問題:有一電熱水鍋爐額定出水溫度為80℃,回水溫度是65℃,溫度為20℃, 我需要(洗浴用)出水溫度60℃,回水溫度是50℃。想請教一個問題,鍋爐的進出水溫度可以調嗎?