久久久久久久久久热视频|久久不见久久见免费影院www|饭岛爱下载|ccc360|精品国产一二三产品区别在哪|国产区女主播在线观看|边境风云下载

首頁 課程 資料 論壇
  • 空調箱的機外余壓的算法

    大家好。我想知道潔凈室的的空調箱的機外余壓是怎么計算的?我們現在的算法是(回風管+送風管的長度)*5+高效風口的阻力=空調箱的機外余壓,這樣算法正確嗎?大家有什么意見。請多多指教!多多交流!

  • 空調箱各個部件有什么作用

    我一直不懂,空調箱中的幾個部件,1是新回風進風,2,初效過濾,3,中效過濾,4,預熱盤管段,5,冷盤管段,6旁通進口段,7再熱盤管段,8加濕段,9風機段,10高效過濾段,11出風段,各個部件的作用是什么,我又不好意思問同事,請大俠們解答一下,謝謝

  • 立式空調箱機房怎么隔音

    現行的轉輪式全熱交換器一般是用高溫燒結的方式在鋁材表面粘結硅膠。在這種情況下,如果室外新風的濕度比較低、由于轉輪材料的吸附劑(硅膠)其濕度吸附力出現剩余,運轉時可以同時吸附多種臭氣。 當室外新風的濕度突然升高時,由于硅膠所具有的高親水性作用,吸附在轉輪里的臭氣會被OA中的濕氣所置換,釋放出來。這就是使用硅膠吸附劑全熱交換轉輪發生臭氣轉移的機理。新型吸附劑的全熱交換器,使臭氣轉移問題幾乎徹底得到解決。 HI-PANEX-ION 離子吸附型全熱交換器的特征 1、離子吸附防止臭氣轉移(交叉污染)有特效; 采用離子交換樹脂系高分子吸附劑作為潛熱(濕氣)交換用的吸附劑,與使用硅膠等作為吸濕材料的舊型號比較,臭氣的轉移和積聚被降到極小限度。 2、卓越的節能效果; 因為采用的是轉輪回轉、空氣對向流動的方式,具有熱交換效率高的特點。 3、抗菌、防霉的功效; 離子交換樹脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉劑,徹底提高了空氣質量(IAQ)。 4、可以生產耐腐蝕性,耐鹽性的產品; 不僅可以生產在鋁材上涂敷耐腐蝕

  • 請教:空調箱按哪個工況選擇?

    小弟目前正在做一個方案,采用的是美的空調箱,新風比為15%.空調箱有回風和新風兩種工況,想請教各位是否應該按回風工況選擇?怎么選?

  • 求助!!??(關于空調箱漏風檢測)

    論壇的各位兄弟們,小弟公司最近做了一個藥廠制劑車間30W改10W的凈化改造,車間由我公司根據要求換了臺新的組合式空調箱,75000CMH,空調箱是廠家散件到場,廠家已經安裝完畢,業主要求我們找廠家做空調箱漏風率檢測,廠家提供了同類產品的國家空調設備質量監督檢驗中心的檢測報告,漏風率遠低于國標的2%,但是業主不認可。說是他們報GMP驗證的時候,檢測機構檢測的時候會查該機組的現場調試檢測報告。我想問問象這種藥廠項目一定要做漏風檢測么?有沒有什么具體依據? 希望各位兄弟們幫幫忙!

  • 風盤和空調箱的閥門配置

    最近接個工程的標,結果連大樣圖都沒有,想請教下高手關于風盤和空調箱的閥門配置我的想法是:風盤基本就是1*截止閥+1*電動二通閥+1*平衡閥+1*Y形過濾器+2*不銹鋼軟接空調箱:3*法蘭閘閥+1*電動二通閥+1*平衡閥+1*Y形過濾器+2*橡膠軟接請教大家這樣的配置已經可以達到設備的基本要求了吧?該有什么改動大家提示下

  • 新風空調箱的加濕如何處理

    對于旅館建筑的空調設計,如每層設置吊掛式新風機組,上海地區冬季需要考慮加濕處理嗎(客房)?沒有蒸汽源,大家采用什么形式的加濕器?如果不增加空調機組的標準外形尺寸,似乎只能用濕膜加濕?自來水需要循環使用嗎?空調風量在4000~5000m3/h[ 本帖最后由 sxhmgh 于 2009-2-10 09:29 編輯 ]

  • 求教!空調箱機組選型問題

    我有一個樓層用概算指標算出來風量要33000m3/h,總冷負荷是148kW。廠家給的樣本里有額定風量30000m3/h,額定冷量為198kW和222kW,和35000m3/h,額定冷量為216kW和245kW的空調箱。我選了35000m3/h和216kW,這樣風量是滿足了,但是冷負荷浪費很大?網上有網友說一般按冷負荷選就可以,但是如果按冷負荷選198kW,3000m3/h的空調箱那要怎么滿足風量呢?一般空調機組選型的時候大家都是按冷負荷還是風量呢?

  • 組合空調箱加熱問題,求解!

    組合空調箱一臺,使用熱水加熱,熱水使用板式熱交換器制得,熱水進入組合空調箱盤管是雙進雙出,現在的問題是,板式熱交換器出水是正常的,能加熱,但是回來的水是冷水,(出去45度,回來只有20度,室外溫度8度)。測量組合空調箱內的盤管上半部分有45度左右,但是下半部分就只有20度了,測量空調箱盤管的進水端溫度也有40度左右。考慮到有空氣沒有排除,流量不足,排氣也排了,沒有用。還有個現象泵的額定電壓是15A,實測只有10A,泵檢測了,沒有問題。請高手解答

  • 【新風空調箱加熱器的防凍】

    (1)新風空調系統工作特點新風空調系統是處理室外空氣的系統,在民用及工業建筑中,直流空氣系統多是為滿足人員的衛生標準而補送室外空氣的裝置。特別是在一些密閉性較好,標準又高的建筑中,新風系統的正常運轉更為重要。顯然,新風系空氣加熱器的進風側是經常處于低溫空氣中。要滿中室內人員對新鮮空氣的要求,需要該系統在室外低溫時也能正常運行。而停機,泄水,保溫等防凍措施在這種系統都不適用。而且不同用途建筑物的新風系統的防凍措施也應有所區別。

  • 求助:空調箱的混凝土基礎如何設計?

    本人搞設備的,這次遇到個客戶要求提供混凝土基礎的尺寸及高度,請各位大俠幫助。空調箱設備的參數: 尺寸(寬×高×長)=2506*1466*1978,運行重量=2200Kg,機內最大負壓=1200Pa請問基礎該做多大,多厚?

  • 關于空調箱風量控制方案

    關于空調箱風量控制方案 空調系統的實際風量與設計值存在較大差異時﹐通常是因為實際的系統阻力曲線及風機性能曲線與設計不符等原因造成﹐其中空調箱之外的系統阻力值是由設計院或客戶提供﹐多為估算值或經驗值﹐而我們目前也不能對風機的性能作出完全有效的控制﹐因此完全避免風量不符現象發生的難度極大﹐但我們可以從另一角度—

  • 通風空調工程靜壓箱安裝位置

    請先看圖片,圖片鏈接:1. 圖中A、B、C哪個是新風管(室外新風口至空調機組),哪個是送風管(空調機組至室內房間),哪個是回風管(室內房間的回風口至空調機組)?請講解一下您判斷的理由。 2. 靜壓箱、消聲彎頭、消聲器應該安裝在新風管上、還是送風管上、還是回風管上? 個人認為:靜壓箱、消聲彎頭、消聲器都起降低噪音的作用,安裝在送風管上可以降低傳到室內房間的噪音,所以應安裝在送風管上,而新風管和回風管不需要安裝。

  • 關于組合式空調箱加濕問題

    請教問題,國外項目,計算得到的冬季加濕量2-7kg/h,是否需要加濕?如果需要,設置蒸汽加濕呢?還是電加濕?甲方本身有提供蒸汽。

  • 藥廠潔凈走廊可以由多臺空調箱送風嗎?

    請問,一個潔凈內走廊可以由多臺空調箱送風嗎?就是說潔凈走廊是串通的,但是空調箱是分區域劃分送風的。如果這樣送風,走廊的壓差會有什么影響嗎?謝謝了。

  • 組合空調箱初中效壓差問題

    組合空調箱初中效壓差問題

    新導入的雅士組合空調箱,風量38000,使用了一年壓差一直不上升,但是過濾袋上已經很臟了。廠家也找不到問題,不負責任說沒辦法。剛換了小廠家華佳的初中效濾網G4和F8的,壓差初校25,中效50,感覺壓差太小,找不出問題點。 又換美埃的初效過濾器G4(594*594*95 8P),中效過濾器F8(592*592*534 8P),壓差初校80,中效50,中效反而比初效低。理論上中效應該為120左右。 請各位高手分析一下原因。

  • 美的風機盤管及空調箱樣本

    美的風機盤管及空調箱樣本,提供給大家參考。