  • 關于預埋管的連接及跨接

    新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接

  • HDPE管與UPVC管如何連接

    如題,我們現場排水用的是HDPE管(電熔),但是潔具的返水彎是UPVC的(粘接),現在想請教大家這兩種材質的管道如何連接?是否可用法蘭連接,但是能保證不漏水嗎?或都說用轉換接頭,但是現在有生產的嗎?哪種方式更為經濟?

  • 這樣的角度怎么樣連接啊?

    這樣的角度怎么樣連接啊?

    這樣的角度怎么樣連接啊?

  • 廣播的連接方式是怎樣的?

    廣播的連接方式是怎樣的?

    在沒有主備功放切換器的情況下是這樣連接嗎?如果加個主備功放切換器又是怎么個連接法呢?[ 本帖最后由 zhutao933 于 2013-1-12 14:41 編輯 ]

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 關于管道連接方式的問題

    本人新手,關于什么法蘭連接,什么承插短盤,插盤短盤,還有什么時候能用三通,什么時候能用四通之類的,不是很懂,能有哪位大神指教指教,發個連接什么之類的,能把我帶入門不。。。萬分感謝~~~

  • 關于鋼柱與鋼梁的連接節點

    關于鋼柱與鋼梁的連接節點

    小弟新手在做一個廠房這是建模后導出來的圖。我看到別的圖都是這樣的形式,跟導出的圖不一樣

  • 關于螺栓連接大偏心問題

    關于螺栓連接大偏心問題

    為什么大偏心的時候拉力沒有算進去 只算了偏心彎矩。

  • PCCP管道與鋼管如何連接呢?

    小弟剛剛涉足給排水設計,經驗不足,目前涉及到PCCP原水管的改遷設計,想請教各位大神,PCCP管道與鋼管如何連接呢?非常感謝!!

  • 這樣的現狀管線怎么連接?

    這樣的現狀管線怎么連接?

    綠色的是三家運營商的現狀通信管線,藍色的是新設計的通信管道,請問大家新設的管道怎么和這么分散的現狀通信管線連接?剛開始在市政板塊發的求助沒人回應,來這邊試試。

  • 14G308混凝土后錨固連接

    14G308混凝土后錨固連接

  • 關于插座內的導線連接方法

    民用住宅樓中插座內的導線與導線如何連接,是不是必須要燙錫處理,有沒有具體規范或者圖集說明?例如插座內2.5平方的導線與導線如何連接。大家一定要找出規范說明的啊。

  • 鋼梁與混凝土構件的連接

    一、簡支連接 (一) 擱于墻面 1、鋼梁與混凝土墻、地下室墻的連接多采用簡支連接。 2、埋入混凝土墻的預埋件其背面應焊接栓釘,以承受梁端剪力以及支承偏心引起的 拉力。 3、安裝鋼梁前,先將抗剪連接件(角鋼、T型鋼等)按正確位置焊接于混凝土墻的預埋件上,再利用高強度螺栓與鋼梁相連,或利用M20安裝螺栓臨時固定后,用角焊縫將T型連接件與鋼梁腹板連接(圖1a)。 (二) 嵌入墻內 1、對于梁端反力較大的鋼梁,可采取在混凝墻面預留梁窩的構造(圖1b)

  • 蒸汽管道絲口閥如何連接?

    蒸汽管路因為其溫度比較高,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,用油麻絲可以嗎?我上次做了個疏水閥站,蒸汽壓力是1kg左右,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,用的是鍍鋅管,密封用的是油麻絲,不知道行不行,會不會泄露,請各位大哥指教!

  • 關于卡箍連接的一些請教

    各位大俠: DN100以上的消防管道要求采用卡箍連接,但是我遇到一個問題:由于建筑物不是直角,所以有一部分消防管道敷設時拐彎處無法用一個九十度彎頭完成安裝,目前我的做法是將消防管道上翻,待拐過來后再下翻,這樣將采用四個九十度彎頭,水頭損失很大,請問各位大俠,哪位能夠有有一個妥善的辦法來解決這個問題,是否可以不采用卡箍連接,而直接采用其他的辦法連接,如焊接,采取非標管件連接......請各位大俠給予指教,謝謝!

  • 請教關于柱筋的連接問題。

    我是個新手,請教一個問題,就是在施工多層房屋時經常遇到框架柱和構造柱的鋼筋要連接,它們具體的連接的位置我不是很清楚,我在論壇中看見有朋友發帖子說,柱接頭連接盡量遠離柱端,和箍筋加密區,但我想請問一下:柱端是指上端還是下端,是離柱端距離是多少,是50CM還是多少。請好心人告訴我,不勝感激。

  • 有關電氣火災的文章連接

    為了工作方便搜索文章,匯集整理,資料目錄.引起電氣火災的主要原因http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htmhttp://www.chinacbe.com/expertinfo/info_type.asp?type=消防安防文章集合

  • 鋼梁與混凝土的連接如何處理?

    鋼結構加層中,鋼梁與原有混凝土中的節點連接是通過什么來連接的?如果有預埋件還好說。如果沒有預埋件的話,通過后錨固技術(如膨脹錨栓、化學植筋、錨栓群)的受力不知道行不行?是不是用后錨固技術的受力不能夠受受拉?還是有別的連接方法?希望做過類似工程的專家能夠給點建議!

  • 軟風管和鐵皮風管怎么連接?

    請教:因本人施工經驗不多,現遇到一個施工問題,軟風管和鐵皮風管如何連接?軟風管和超級風管是如何連接的?望各位高手不吝賜教!萬分感謝!