本人集結了關于樓梯的幾個類別,以及對樓梯凈高的一些要求。僅供參考!
本人初到設計院,想問一下。梯段凈高只有2400,但現在只能做梁式樓梯,梁式樓梯梯段兩側的斜梯梁高度至少400,那么梯段凈高就不滿足2200了。是這樣的嗎?如果遇到這種情況是不是得縮小梯段跨度,斜梁上全部做欄桿處理啊,這樣就能滿足梯段凈高要求了。各位平時遇到過嗎
能省很多事!!!
▼ 直跑樓梯(帶休息平臺、不帶休息平臺)
看建筑樓梯模數協調標準上 第2.0.7條 樓梯平臺部位的凈高不應小于2000mm,樓梯梯段部位的凈高不應小于2200mm,樓梯梯段最低、最高踏步的前緣線與頂部凸出物的內邊緣線的水平距離不應小于300mm。那么首層樓梯平臺的凈高如何設置呢?是不是也必須瞞住凈高不應小于2000mm的規定呢?我發現有的圖紙的首層樓梯平臺凈高沒有滿足這個規定。這個規定是不是必須要滿足的
框架結構,多跑樓梯,因做滑動支座挑耳導致梯段踏步段凈高不滿足。圖紙已經經過審查,但是未提。屬于自己發現,建筑專業按多跑排的,1250高一段。這種情況有木有好的處理方法?
求救,相關要點
要的速度下了哦
1、樓梯平臺上部及下部 過道處的凈高 不應小于2.0m,梯段凈高不應小于2.2m,如下圖所示。
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
樓梯平臺凈高、梯段凈高 室內樓梯扶手高度條文解讀
樓梯平臺上部及下部過道處的凈高不應小于2.0m,梯段凈高不應小于2.2m;
請假一下各位前輩:高層剪刀樓梯間的正壓送風口,是常開的?還是平時常閉,火災時打開?合用前室的送風口,是常開的?還是平時常閉,火災時打開?打開的話,是全部打開呢,還是只打開著火層的送風口?
因為想到PMCAD構件布置里的樓梯布置對位移周期比影響以前試過感覺沒什么影響就隨便建了個模型大概長25M寬20M樓梯間在2端僅僅是位移和周期比沒有看力的傳遞先看看數據周期比全洞口不布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置樓梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
今天剛拿到樓梯平法翻了一邊,感到困惑和失望。抗規中明確要求樓梯即使不進入整體計算也要要考慮地震作用。姑且不說怎么計算,起碼要采取一些抗震構造措施吧。結果新圖集中絕大部分梯板均無抗震構造措施,僅有的ATa.ATb.ATc還是適用于框架中的AT。也就是說我現在作一個抗震地區的剪力墻結構這個圖集將不適用,框架中帶折板的樓梯也不適用,否則違反抗規。這本圖集前面直接加個適用于非抗震地區得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 編輯 ]
雙分雙合樓梯的休息平臺寬度應該怎么確定?在哪本規范或是資料上可以查的到?還有寬梯段的寬度是不是要等于兩個窄梯段的寬度之各?請高人指點。謝謝!
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士。現在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。
求助!!!發現現在有很多軟件可以用來計算樓梯,比如TSSD(探索者),MorGain(摩根),還有理正。當然還有手算。 然后想問大家的是、大家基本上都用哪種方法來計算啊、哪種軟件出的配筋比較合理? 謝謝大家了!! 最好能告訴我下具體的流程。比如說先手算,然后摩根出計算書? 還是直接摩根算、還是哪種軟件計算。手算復核?
如圖所示,這個樓梯風荷載怎么輸入才是準確的呢?