本人現在正在做一小學的建筑電氣畢業設計,對于照明器應選哪一類型以及其光通量不是很清楚,想請教知道答案的朋友~謝謝~~~~~
我看手冊上的是:[l:邊排照明器與墻距離 L:燈間距離(正方形頂點布置時即為其邊長,矩形頂點布置時L=根號 長邊*短邊)](1);當靠墻邊有工作面時,可采用l=(0.25~0.3)L(2);當靠墻邊為通道而無工作面時,建議采用l=(0.4~0.5)L.我參照單位前輩的圖,看以前的圖上好像沒怎么考慮這一點,基本與墻距離在0.5L以上的,是不是不要怎么刻意去把其距離限制在0.5L以內?
CMK111系列照明器具用連接器,為絕緣緊湊型連接器,可用于單股導線與細多股導線之間的連接。應用領域如下:1、遮光簾、卷簾式百葉窗或遮簾驅動裝置2、通風扇與排風扇3、鍋爐控制系統4、利用靈活的線纜對電氣設備進行長期連接循環泵
有朋友問: 照明器的頻閃效應可視度SVM適用于室外場所嗎? 答 :
1. 對新建、擴建、改建的照明工程,要從設計抓起,不準設計超標。要選用節電新技術、新產品。 2. 充分利用天然光,白天以天然采光為主,當天然光不足時,再輔以恒定的人工照明,兩者適當合理協調,形成良好的照明環境。 3. 合理布設照明燈具的安裝位置,根據實際需要合理控制燈盞數。將一般照明與局部照明統一起來,考慮靈活性的布置,減少燈數,節約電能。 4. 合理確定照明燈具的安裝高度,以取得最佳的照明效果。如白熾燈適于2~4m;熒光燈適于2~3m;高壓鈉燈適于6~7m;金屬鹵化物燈適于6~14m。 5. 合理確定照度。如在起居室、廁所、走廊等處及看電視時都可以使用較小功率的照明燈。 6. 對某些場所,如大型車間、體育場、廣場等,為了達到必要的照度,且保持較好的顯色性,可采用混光照明,即將高壓鈉燈、金屬鹵燈物燈及熒光燈混合使用。這樣就可以充分發揮高壓鈉燈的效率及金屬鹵燈和熒光燈顯性好的優點,既滿足照明質量,又達到節電的目的。
1、 配電箱安裝 地下室照明箱明裝底邊距地1.5米,1~層在走道安裝的照明及配電箱底邊距地1.7米,控制箱的安裝高度為中心距地1.5米,掛墻明裝的配電箱中心距地1.3米(箱體高度大天0.8米)或1.5米(箱體高度小于0.8米),剪力墻內暗裝配電箱要先用比配電箱稍大木盒預留洞口,安裝配電箱體時必須拆除木盒。電氣配管時,應將配電箱的電源,負載管由左至右順序排列整齊,安裝配電箱箱體時,應按需要打掉箱體敲落孔的壓片,當箱體敲落孔數量不足或孔徑與配管管徑不相吻合時,可使用開孔機開孔,明裝配電箱采用金屬膨脹螺栓的方法進行安裝。配電箱安裝應橫平豎直,在箱體放置后要用尺板找好箱體垂直度,使符合規定,箱體垂直度的允許偏差是:當箱體高度為500mm以下時,不應大于1.5mm,當箱體高度為500mm以上時,不應大于3mm,配管入箱應順直,露出長度小于5mm。 配電箱內接線應整齊美觀,安全可靠,管內導線引入盤面時應理順整齊,并沿箱體的周邊成把成束布置。導線與器具連接,接線位置正確,連接牢固緊密,不傷芯線。壓板連接時,壓緊無松動;螺栓連接時,在同一
1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了
我們單位要建一個職工運動場地(兩個籃球場、一個網球場、一個排球場、二個羽毛球場),想在招標時把場地照明燈具品牌定下來,請問國內那些燈具品牌質量比較可靠呀,大家給推薦幾個!
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
大家一起來探討下,檢修平臺上面的燈具都選用什么燈具呀?35m高的塔,檢修平臺比較多,怎樣設計照明比較經濟又能滿足照明要求的,望高手多多指教!在此先謝謝啦
我是做電氣設計的,1、在照明設計時是用BV3*2.5標注,還是用BV2*2.5標注,查規范沒有明確說,想問問設計時是該怎么選擇呢?2、如果是用三根線,那是標注成3*2.5還是標注成2*2.5+PE1.5,也就是PE線是選多大的呢?
是否與附件一致呢?附件這么做,理由是什么呢?
請問,算照度,是自己選擇燈具忙?有標準忙?選擇了燈具,還要計算光源數量,需要求得工作面上的平均照度,可是沒有光源數量怎么求得平均照度? Ea,一工作面上的平均照度(1x);由一光源光通量(1m);N一光源數量;U一利用系數;K一燈具的維護系數,A一房間面積(m2)。剛剛學習照度,不曉得怎么手算照度?孤單新手,求社會電氣關愛。(俺公司俺就是師傅,俺是唯一的)
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
加強理論學習哈,別整天只做個畫圖匠~
GB50034-2004 5.4.2備用照明的照度值除另有規定外,不低于該場所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值為300lx,那么備用照明應不低于30lx,但是按備用照明的定義是用于確保正常活動繼續進行的照明,30lx還能保證原來的工作繼續進行嗎?似乎應理解為降低額不超過10%比較合適,即不低于270lx,你們怎么理解?條文說明也沒說清楚。
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!
請問以下結線圖工作原理:疏散照明火災時能強啟,其余確保照明火災時無法切除(是否是設計問題?)。如A1e3和A1E2同為樓道照明,A1e3為樓道火災疏散照明(帶30分鐘蓄電池),A1E2為樓梯確保照明(設計為不帶蓄電池,是否有必要帶蓄電池?)。