  • 煙囪排放濃度與污穢等級的判別

    煙囪排放濃度與污穢等級的判別

    一煉鐵廠排放濃度50mg/Nm3請問它的污穢等級相當于幾級!

  • 請教架空線路的污穢等級劃分的問題

    下面的圖片來自GB50545,請教E1 E2等和0 I II等級(已用紅色標注)之間的關系是什么? 提前謝謝您的回復。

  • 【請問】2級污穢等級的10kV的KYN28的爬電比距是多少

    達到2級污穢等級的10kV的KYN28的爬電比距是多少?純瓷絕緣≥18mm/kV有機絕緣≥20mm/kV這兩個比距是否滿足國家要求?謝謝

  • 新的污穢等級劃分帶來的外絕緣問題

    老的標準如GBT16434,5582等將污穢區進行分級并規定每級污穢區的爬電比距,根據這個可以計算絕緣子片數,但新的GB26218 改變了污穢區的劃分,沒有提供爬電比距,并且不贊同根據爬電比距來選絕緣子的方法。是不是說以后設計中絕緣子的選擇不能采取泄漏比距法嗎?

  • 高壓電力設備外絕緣污穢等級

    高壓電力設備外絕緣污穢等級

  • 關于抗震等級的那些事兒

    七度區,建筑高度不到24米,局部大跨度。審圖要求抗震等級按照二級,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的?

  • 【求助】110KV變電站IV級污穢等級是否刷RTV涂料?

    110KV變電站IV級污穢等級是否刷RTV涂料?據說國網公司規定不刷?可我看到有個試行《外絕緣涂料使用指導原則》沒說清楚?各位指導的給說聲,并說明哪個規定說可以不刷,謝謝了

  • 請教各位有關抗震等級的確定

    目前手頭有一工程,一棟建筑物框架結構,長126米,中間高兩端低,將中間高的部分設縫分開,兩端建筑物高度20米,中間建筑物30米,按抗震2010,中間的抗震等級為二級,兩端的抗震等級去多少?是三級,還是二級,出處在那?謝謝各位

  • 關于PE管等級及SDR的選擇

    普通市政道路給水管,Dn110的管徑,取PE100級,SDR17有什么問題不?一般PE63,PE80,PE100的選擇區分是什么

  • 再問抗震等級問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    抗震等級與場地類別有關系嗎?比如20米高框架,7度區(0.15g),丙類建筑,在二類場地與四類場地的抗震等級分別是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 編輯 ]

  • 過梁的荷載等級怎么確定呢?

    根據規范過梁上墻體高度小于過梁凈跨時就應該考慮梁板傳來的荷載,而磚砌結構都是開大洞口,大部分都要考慮梁板傳來的荷載?所以就迷糊了,大家來討論哈過梁上需要考慮的梁板荷載是怎么計算的呢?

  • 如何確定混凝土的抗凍等級?

    混凝土的抗凍等級有F50、F100、F150等等多個級別,但是應該根據什么原則來確定使用哪個抗凍等級呢,不知道有沒有規范可查?求助!!

  • 關于混凝土強度等級問題

    1、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他書籍中如一級建造師等,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友幫忙解釋下嗎,這個問題困擾很久了

  • 關于混凝土抗滲等級的問題

    在水工混凝土結構設計規范(SL191-2008)第三章的表3.3.6混凝土抗滲等級的最小允許值中,“素混凝土及鋼筋混凝土結構構件的背水面可自由滲水者”,這句話里面的可自由滲水者是什么意思?

  • 求教,關于裙房的抗震等級

    如果裙房是框架,本身抗震等級是三級;主樓是框剪,其中框架抗震等級二級,剪力墻抗震等級一級。那么裙房的抗震等級是二級還是一級?

  • 框支梁的砼等級如何取值???????????

    請問下,框支梁的砼等級是按上面的剪力墻的砼等級來取,還是按高規3.2.2-4的最小C30來取???個人看法:框支梁與上面的墻存在協調變形的情況,似乎框支梁的砼等級與上部剪力墻的砼等級用一樣的,要好一點,但是沒看到規范上有相應的規定,有些拿不準。

  • 各種構件的材料等級選用!

    近日做設計經常涉及所使用材料的等級的選用,要選用合理的材料,這關乎結構的安全,經濟,適用等方面希望大家踴躍發言,這里的材料可以是混凝土,鋼筋,砌體,砂漿等先開個頭(轉貼)結構設計總面臨砼等級的選擇問題。什么結構部位該用多高標號的砼?是不是隨便可以選擇?當然不是。 (1)樓面結構:樓板及梁的砼一般選擇C20~C30比較好,最高不宜超過C40。見高規4.5.2條。 (2)墻:事實上應該和樓面結構一樣,最好C20~C40。因為低標號的砼,延性比較好一點。而高標號的砼,延性略差,而且由于高標號的砼,其水泥用量比較大,水化熱大,常常養護難度大,裂縫較難控制.而且從設計計算角度來說,剪力墻采用高標號砼,也無多大作用。所以像樓板、墻這類大面積大體積的現澆砼,不宜選擇高標號的砼。(3)基礎:由于基礎的砼一般澆筑體積比較大,且一般不由強度控制,所以為了減少不利影響,盡量使用C20~C30。適用于任何類型的基礎,不管獨基、筏板還是樁承臺。此時,基礎設計需注意局部承壓的驗算。 那么高強砼一般使用在什么情形下? 一類情形是框架柱。

  • 關于賓館負荷等級的問題?

    旅館規范上說一.二級旅館的高級客房照明為一級負荷,全國措施上說四星級以上賓館客房照明為二級負荷。問題一:建筑規范上說的六級和旅游規范說的五星是什么關系?問題二:不論客房照明為一級還是二級負荷,一般都需要雙電源供電,但我們每間客房都設了節電型配電箱,照明和插座都由此箱配出,那樣就都成了雙電源了,這樣做合理嗎?請做過四星級以上賓館的朋友不吝賜教,多謝。

  • 該采用什么危險等級去設計?

    最近小弟在做一類的商業樓,有十層,每層面積超過了5000平方米,一層到五層是商業店鋪,六層到十層是倉庫,倉庫是給下面每個店鋪用的,等于是給下面每個店鋪放東西的,一般是放服裝,布的倉庫,每個大約四五十個平方,我該采用中危險2級去計算,還是采用倉庫危險級計算?請各位來點建義!

  • 關于防護等級的檢驗要求

    各位前輩好,我們單位有一成套產品XLP動力配電分線箱,防護等級為IP34D。其中的數字解釋為3:防止人手持直徑不小于2.5mm的工具接近危險部件;防止直徑不小于2.5mm的固體異物進入設備外殼內。4:防止由于在外殼各個方向濺水對設備造成有害影響。D:防止人手持直徑不小于1.0mm長度不超過100mm的金屬線接近危險部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那對防護等級的檢驗是不是就按最高的要求,按“D”的要求去檢驗就行了,請哪位前輩幫助解答一下,謝謝!