  • 熱交換站能放在配電室下面嗎

    現有一10kV配電室放置于二層樓上,一樓為熱交換站 ,負荷規范嗎,具體什么規范上有這個規定,各位老師給指點下 熱交換的布置位置都有哪些規范上可以查到

  • 熱交換站設計施工圖集0205R103

    熱交換站設計施工圖集0205R103

  • 熱交換站供暖安全運行操作規程

    熱交換站供暖安全運行操作規程一、供暖前設備檢修、調試及前期準備工作1、檢查、調試配電設備,保證能夠向設備正常供電。2、檢查、校驗各種儀表、安全閥,保證準確計量和安全運行。3、檢查、清除、沖洗熱交換器、分水缸、分汽缸內的污垢,保證管路暢通。4、檢修、調試水泵,保證設備能夠安全高效運轉。5、檢查閥門開關是否靈活正確,檢查管路是否暢通,有無滲漏情況。二、系統沖洗、沖水及定壓工作1、沖洗供暖系統內的污垢,清除各樓引入2、啟動補水泵向系統充水,直到系統全部充滿,檢查各樓排氣閥,保證系統完全排氣。3、系統壓力值應設定為在保證最高建筑系統水滿的情況下增加0.05MPA個壓力。三、設備啟動及運行1. 先關閉循環泵出口閥門,再啟動循環泵,當泵正常運轉后,再均勻地打開閥門,調節流量到需要的工況。2. 慢慢開啟蒸汽閥門,調節進汽量,逐漸升溫,直到升至設定溫度。3. 檢查電機運轉是否過熱,電流顯示是否超量。4. 檢查蒸汽壓力、供回水壓力是否達到設定范圍,是否穩定

  • 一個完整的熱交換站要做哪些設計?!

    我是熱工專業的,現在接了一個工程,因為老板和總包關系很好,所以合作從不簽合同.現在業主要我給他設計一個完整的熱交換站,主要就是一臺熱交換器,主要用做生活熱水,本人想問一下,這么個熱交換站我要設計什么!土建條件也要我提,我要提些什么條件?。浚恐x謝了,也較急!

  • 熱交換站設備布置、設備基礎及系統流程圖

    圖紙簡介: 本圖為某小區的換熱站設計圖,圖紙包括熱交換站地下室設備定位平面、熱交換站地下室管道平面、系統流程圖、熱交換站一層管道平面、主要設備表。 投稿網友: missdeng 上傳時間: 2013-08-23

  • 青島某小區室外采暖及熱交換站設計圖

    圖紙簡介: 本工程為青島某小區供熱系統換熱站工程設計(一次熱媒為蒸汽),該換熱站目前設計供熱面積為9.8萬平方米,取面積熱指標60W/m 計算總熱負荷為5.8MW.熱源采用城市熱網蒸汽,換熱方式采用汽-水換熱,根據室內采暖設計供回水溫度,二次網供回水設計溫度確定為95/70℃. 主要設計范圍為采暖外網及熱交換站的設計圖紙。 主要圖紙為外網平面圖、熱交換站相關設計圖紙、部分大樣圖。

  • 住宅小區集中熱交換站由誰負責設計?

    是設計院設計還是設計院提出小區熱負荷,供回水溫度,壓力等參數后由當地熱力部門負責設計? 集中熱交換站在總圖上的位置也是由熱力部門定的嗎? 一般是在室外單獨建還是放在某棟建筑的地下室內呢?

  • 有關新風系統熱交換芯體的討論

    本帖最后由 施邁博新風 于 2016-9-13 14:49 編輯 最近對新風系統內置的熱交換芯體有點搞不清楚,瀏覽了部分信息,施邁博新風小編搜索了下:熱交換芯體結構上多為六邊菱形形,也有方形的,根據材質不同可分為:紙質芯體、鋁制芯體、塑料芯體,樹脂芯體。他們之間的哪個更好用些呢?不對的還請指正。

  • 蒸汽熱交換需要都少銅管!

    請教大俠!現在有一圓形不銹鋼,直徑為1.2米,高1米,通入DN25的銅管在不銹鋼桶體內加熱,銅管布局為螺旋分布,由上而下。蒸汽溫度為150度,使得不銹鋼內水溫達到80度,請問需要多少的DN25的銅管。這個換熱怎么進行的?

  • 關于全熱交換器一些問題

    全熱交換器分排風口和送風口在室內排風口一定要加過濾網?如果配了過濾網的話那室內排風管的( 截面)大小要比室內送風管的( 截面)要大一點?如果( 截面)大的話,一般要大多少?另外室外的新風口一般選防雨百葉風口,那防雨百葉風口也要配過濾網?

  • 關于熱交換器的優秀品牌

    大家說說,主要包括板式熱交換器和螺旋式熱交換器。[ 本帖最后由 guolei2002 于 2010-1-25 19:39 編輯 ]

  • 某化工廠區熱交換站采暖設計施工圖(3張)

    圖紙簡介: 1.設計范圍:全廠熱水采暖熱交換站設計。 2.熱交換站設計總熱負荷:1300KW。 3.熱媒系統:廠區1.25Mpa飽和蒸汽減壓至0.5Mpa(表壓),凝結水溫度80℃。 4.熱水系統:采暖供/回水設計溫度95/70℃;采暖補充水來自廠區自來水。 5.包括設計說明,系統流程圖,平面圖。

  • 高低壓變配電間隔壁能不能設至熱交換站

    我的一個項目地下二層設置高低壓變配電間,他的隔壁就是一個生活熱水的換熱機房,請問高低壓變配電間隔壁能不能設置熱交換機房?高溫潮濕對變配電間有沒有影響?謝謝!

  • YDT 1968-2009 通信局(站)用智能熱交換系統

    一個用于基站新風節能換熱設計標準,便于技術查閱

  • 醫院兩層框架結構地下熱交換站結構施工圖

    圖紙簡介: 醫院兩層框架結構地下熱交換站結構施工圖, 結構型式為框架結構,基礎型式為筏板基礎。本工程建筑層數為地下一層。其中包括結構設計總說明,基礎布置圖,梁板配筋圖,樓梯配筋圖 投稿網友: lishaohui01 上傳時間: 2

  • 某小區地上一層磚混結構熱交換站結構施工圖紙

    圖紙簡介: 熱交換站,地上一層,采用磚混結構設計,本資料為結構施工圖,圖紙包括:結構設計說明、基礎平面圖、基礎大樣圖、屋頂結構配筋圖、構造住大樣圖和節點詳圖等。 投稿網友: cm1002 上傳時間: 2014-07-14

  • 為什么水機不用全熱交換器?

    1.為什么水機大多用新風機組而不用全熱交換器。是因為全熱交換器價格比新風機組高嗎?2多聯機中一拖一的新風機組和全熱交換器哪個價錢高?

  • 板式熱交換器的接管問題

    各位大師:最近新項目遇到一個問題,板式熱交換器的一次水與二次水接錯,一次的進水接成二次進水,一次的出水接成二次出水!請問這樣的解法是否影響換熱效果?。?/p>

  • 熱交換器的施工安裝要點

    安裝換熱器的基礎必須滿足以使換熱器不發生下沉,或使管道把過大的變形傳到傳熱器的接管上。基礎一般分為兩種:一種為磚砌的鞍形基礎,換熱器上沒有鞍式支座而直接放在鞍形基礎上,換熱器與基礎不加固定,可以隨著熱膨脹的需要自由移動。另一種為混凝土基礎,換熱器通過鞍式支座由地腳螺栓將其與基礎牢固的連接起來。在安裝換熱器之前應嚴格的進行基礎質量的檢查和驗收工作,主要項目如下:基礎表面概況;基礎標高,平面位置,形狀和主要尺寸以及預留孔是否符合實際要求;地腳螺栓的位置是否正確,螺紋情況是否良好,螺帽和墊圈是否齊全;放置墊鐵的基礎表面是否平整等?;A驗收完畢后,在安裝換熱器之前在基礎上放墊鐵,安放墊鐵處的基礎表面必須鏟平,使兩者能很好的接觸。墊鐵厚度可

  • 關于半容積式熱交換器的替代

    A方案,半容積式熱交換器:產熱量100KW,有效容積10立方B方案,熱水箱+燃氣熱水爐:產熱量100KW,有效容積10立方是不是在太陽能等系統中,可以用B替代A。比如一個太陽能間接系統,一級加熱系統為太陽能+儲熱水罐+板式換熱器;二級加熱系統為供熱水罐+燃氣熱水爐;一級、二級串聯連接。那么我的二級加熱系統是否可以參照倒流半容積式換熱器來選,就是把熱水爐的功率選成最大小時耗熱量,水罐容積為15min的最大小時熱水量。