第一部分:建筑圖
某多層剪力墻結構含鋼量計算過程,包括施工圖及鋼筋詳細計算過程。
剪力墻結構住宅樓全套清單預算實例建筑面積:9186.03㎡、基礎底標高-3.5m、地下1層、地上11層、標準層高度2.9m、室內外高差0.75m,建筑檐高31.9m。
網上有砌體結構 框架結構PKPM實例操作視頻 覺得挺好的 為什么沒有剪力墻結構實例操作視頻呢?求助 那個同仁能共享一個剪力墻結構實例PKPM 操作視頻 不勝感激 本人郵箱56525157@qq.com
僅供參考
介紹轉換結構設計方法,有參考意義
摘要 帶轉換層的高層建筑,縱向結構構件較薄弱,扭轉效應較大,文章介紹了該結構的設計系數調整過程及構造措施,使整體結構的各主要抗震指標達到規范要求。
一個11層的小高層住宅,甲方為了省造價,請了2家設計院設計,對比雙方設計圖紙的造價。一般大家是選用剪力墻結構,還是短肢剪力墻結構?因為剪力墻結構為三級抗震,不需要設置約束邊緣構件,底部加強區的鋼筋相對會少一點,但混凝土量會增加很多選短肢剪力墻的話抗震等級提高一級,二級就要設置約束邊緣構件,鋼筋量會增加大家是怎么考慮呢,哪個更省錢,請指教!!
大家都知道在框架剪力墻結構中,如果框架部分承受的地震傾覆力矩大于總地震傾覆力矩的50%,框架部分的抗震等級應按框架結構采用。但如果結構中大部分為剪力墻和少量的柱,該如何界定該結構是剪力墻結構還是框架剪力墻結構? 本人設計的某住宅樓,7度區,高度35米,大部分為剪力墻,局部短肢剪力墻和少量的柱。框架部分承受的地震傾覆力矩約為總地震傾覆力矩的18%。本人將結構定義為剪力墻結構,一般剪力墻的抗震等級取三級,短肢剪力墻的抗震等級取二級,框架抗震等級取三級。 然而在施工圖審查中,審查師認為應按框架剪力墻結構。一般剪力墻的抗震等級取二級,短肢剪力墻的抗震等級取一級,框架抗震等級取三級。但由于會增加鋼筋的用量,甲方不同意。請問各位高手有沒有依據支持我的或審查師的理念?
38篇 有關短肢剪力墻的文章 不錯 對設計有幫助
大家好,我是新手,請問如何劃分剪力墻結構,框架剪力墻結構和框支剪力墻?是不是剪力墻中間布置幾根柱子后就是框架剪力墻結構了?我做的一個工程,剪力墻是主要豎向構件,但是底層有兩個大柱子,將上部的一個剪力墻給撐起來了,請問這樣的結構叫什么結構呢?謝謝
各位前輩:小弟剛碰到一個難題:我設計了一高層住宅,采用剪力墻結構,內部使用部分短肢墻,短肢面積比例不超過50%,但政府檢查人員說應為短肢剪力墻結構,結構出現超高。到底短肢剪力墻結構與一般剪力墻結構的如何區別?謝謝!急!
純剪力墻結構就是整個建筑物都采用剪力墻結構,包括墻身、墻柱(暗柱和端柱)、墻梁(連梁、暗梁、邊框梁)。 凡是為了讓建筑物抗剪力(正常為抗震考慮)所設計的墻體統稱為剪力墻,通常為鋼筋混凝土剪力墻。但也有用砌體墻來做剪力墻。例如在美國用磚墻來做剪力墻的也還是很多的。
1.按高規JGJ3-2010的7.2.5條,對于一般剪力墻結構,一級剪力墻底部加強部位以上的彎矩和剪力要乘以增大系數1.2、1.3,條文說明說是保證底部加強部位出現塑性鉸,那么,一級的底部加強部位的彎矩設計值要不要調整呢?底部加強的部位不是更重要嗎?若是不用調整,底部加強部位的設計是不是變的安全性小? 二,三級剪力墻底部加強部位的彎矩要不要調整呢?高規7.2.6條只要求調整剪力。 2.高規7.2.5條只說一級的非底部加強部位彎矩剪力要調整,二級,三級的非底部加強部位的彎矩剪力呢?(特一級的3.10.5條有規定),沒規定的是不是說不調整? 請教下各位大蝦,謝謝。
圖紙簡介: 頂層住戶,復式、改變剪力墻傳力方式,外包鋼加固 投稿網友: hjf279 上傳時間: 2013-01-25 圖紙省份: