請問在計算剛度特征值的時候,對于一邊跟剪力墻相連,一邊跟框架柱相連的梁,高跨比大于5的。在計算連梁剛度的時候,是否考慮進去? 現在有兩個疑問:1.高規定義連梁是要求高跨比小于5的。如果直接這樣的話,那是不用考慮的。 2.高層課本在講述剪力墻時,有整體墻,小開口墻,聯肢強還有壁式框架,分類都是基于反彎點出現與否,還有連梁對剪力墻的約束。既然如此那么應該在計算剛度時候要考慮進去了。 請問大家,計算剛度的時候要不要考慮進去呢? 附上公式
本人正在做畢業設計,怕結構剛度特征值算錯了,想對一下電算的結果,可是不知道怎樣在SATWE中查看,有知道的麻煩告訴一聲啊。萬分感謝!
最近看了一篇李國勝先生的文章,有關剪力墻約束邊緣構件配箍特征值計算,但是當混凝土強度為c30,他卻選擇了按照c35的軸心抗壓強度設計值16.7,不知道為什么不用c30的14.7,高規規范沒有說明,請各位指教。
在做12層框剪結構畢業設計,求指導
具隨機邊界約束剛度的結構振動特征值
以剪力墻彎矩為未知數,以框架樓層的剪切剛度為參變數,建立了一組基本方程式。此方程組適用于樓層剛度變化不規則的框架!剪力墻結構分析。基于基本方程組的特性,還提出了分段計算的方法,以便很快求得任一區段內的樓層內力和相對位移。[關鍵詞] 力法解框架!剪力墻高層建筑
1. 由于《抗震》2010已執行,而現行《高規》也在執行中。請問:對于二級剪力墻配箍特征值如何選取?2. 《抗震》2010:1)軸壓比小于等于0.3, 無配箍特征值要求,構造邊緣構件2)軸壓比小于等于0.4, 配箍特征值0.12, 約束邊緣構件3)軸壓比大于0.4, 配箍特征值0.20, 約束邊緣構件3.《高規》2002:下部全部為約束邊緣構件,正文:配箍特征值0.204. 參照《高規》2002條文解釋,現在準備按下列方法取值,請問是否合適?1)軸壓比小于等于0.3, 參照老《抗震》2001,配箍特征值取0.10; 縱筋d14 取《高規》約束邊緣構件與《抗震》構造邊緣構件的較大值。2)軸壓比小于等于0.4, 配箍特征值取0.134(按軸壓比0.3,配箍特征值0.10;按軸壓比0.6,配箍特征值0.20;進行內插) ; 縱筋d16按《抗震》2010約束邊緣構件執行。3)軸壓比大于0.4, 配箍特征值取0.20; 縱筋d16按《抗震》2010
如圖,最后算出來特征值較大,看了下連梁剛度是框架剛度的八倍…因為有幾根連梁兩邊的剪力墻很長但是連梁很短,所以算出來的剛度值超大,剛域取得是剪力墻長度的一半,是我算錯了嗎? 兩邊的剪力墻是7.2m,中間連梁是2m,因為書上沒有兩邊約束的連梁等效剪切剛度的算法,所以我就自己仿照一邊約束的連梁算了
湖南大學 王壽康 張毛心 吳方伯 提要 以剪力墻彎矩為未知數,以框架樓層的剪切剛度為參變數,建立了一組基本方程式。此方程組適用于樓層剛度變化不規則的框架-剪力墻結構分析。基于基本方程組的特性,還提出了分段計算的方法,以便很快求得任一區段內的樓層內力和相對位移。 關鍵詞 力法解 框-架!剪力 墻高層建筑[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-27 19:01 編輯 ]
剛性假定后收斂了,不收斂的時候指標也是OK的。所以給指標的時候剛性假定是沒問題的,只是在總信息里面沒有了剛度信息,這個不知道為什么,不知道有人能否解答下?之前看到有帖子說特征值不收斂的帖子http://bbs.co188.com/thread-3670190-2-1.html但是說根據該振型后可以有效果,但是自由度計算法不收斂、清理節點、特殊構件等都對我沒用,因為我的模型指標都是沒問題的,只是在不收斂用LEDT算法的時候在【總信息中無剛度比】這個問題沒辦法解決.. ..
大家都知道在框架剪力墻結構中,如果框架部分承受的地震傾覆力矩大于總地震傾覆力矩的50%,框架部分的抗震等級應按框架結構采用。但如果結構中大部分為剪力墻和少量的柱,該如何界定該結構是剪力墻結構還是框架剪力墻結構? 本人設計的某住宅樓,7度區,高度35米,大部分為剪力墻,局部短肢剪力墻和少量的柱。框架部分承受的地震傾覆力矩約為總地震傾覆力矩的18%。本人將結構定義為剪力墻結構,一般剪力墻的抗震等級取三級,短肢剪力墻的抗震等級取二級,框架抗震等級取三級。 然而在施工圖審查中,審查師認為應按框架剪力墻結構。一般剪力墻的抗震等級取二級,短肢剪力墻的抗震等級取一級,框架抗震等級取三級。但由于會增加鋼筋的用量,甲方不同意。請問各位高手有沒有依據支持我的或審查師的理念?
大家考慮了上部結構剛度影響后,剪力墻考慮高度那一項的數字還需改成0嗎,請問如果不修改默認是10,軟件計算出來的結果是兩項分別取大值還是剛度會重復考慮造成配筋偏小?
大家好,我是新手,請問如何劃分剪力墻結構,框架剪力墻結構和框支剪力墻?是不是剪力墻中間布置幾根柱子后就是框架剪力墻結構了?我做的一個工程,剪力墻是主要豎向構件,但是底層有兩個大柱子,將上部的一個剪力墻給撐起來了,請問這樣的結構叫什么結構呢?謝謝
純剪力墻結構就是整個建筑物都采用剪力墻結構,包括墻身、墻柱(暗柱和端柱)、墻梁(連梁、暗梁、邊框梁)。 凡是為了讓建筑物抗剪力(正常為抗震考慮)所設計的墻體統稱為剪力墻,通常為鋼筋混凝土剪力墻。但也有用砌體墻來做剪力墻。例如在美國用磚墻來做剪力墻的也還是很多的。
剪力墻結構 崁固端剛度比主樓首層與 單層車庫有1.65m的高差計算主樓崁固,剛度比計算 是否考慮單層車庫的剛度貢獻,范圍是多少?抗規上有個 錯層大于梁高 應作為開洞處理河南省計算崁固,剛度比可以按照1.5考慮嗎?
本帖最后由 結設是藝術 于 2013-11-14 21:37 編輯 連梁剛度可折減,多至五成非點點。只對抗震起作用,風荷豎載皆不免。參見《建筑抗震設計規范》6.2.13.2《高層建筑混凝土結構技術規程》5.2.12013.11.12
一個60米高的剪力墻結構,算出位移角為1/3045,剛度太大,該怎樣調呢?請各位高手指點指點?
我們做的框架剪力墻結構設計,審圖公司提出中間有較多短肢剪力墻不合規定,理由是框架剪力墻結構不是框架-短肢剪力墻結構,不知有無道理?
6,7度地區可以歸為一類;7度半地區為一類;8度地區為一類;9度地區為一類;非抗震地區為一類.考慮III,IV類型場地和地震分組后的區別影響.