彈性板和塑性板計算,鋼筋相差20%~25%,一般工程都是按彈性板計算,對于采用塑性板時,支座彎矩與跨中彎矩系數取值,一般連續跨相等的板可取1或1.4,跨度較大的雙向板可取1.8。請教大家對于采用塑性板時,大家一般是取多少呢?
pkpm進行結構計算時,通常有四種板模型:剛性板、彈性板6、彈性板3、彈性膜。 1、剛性板:平面內剛度無窮大,平面外剛度為0。 其主要用于大部分有梁體系的板,一般的非特別厚的板,平面內剛度無窮大和平面外剛度為0,相對的都是梁的剛度。 2、彈性板6:真實計算板平面內外的剛度(這里的真實計算是素砼的剛度,不包括鋼筋)。
澆筑板的混凝土很容易板的板的上層鋼筋踩下去,大家怎么解決這個問題的。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-13 07:51 編輯 ]
有人比較過pkpm彈性板和剛性板的計算嗎?我建一個4x4的規則軸網,柱距8.4,分別用強剛、彈膜、彈6計算得到的梁恒載下的彎矩是基本差不多的。但是彈6考慮了平面外剛度,算得的彎矩應該比其他兩者小才對?有人碰到相同情況嗎?
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-3-8 22:05 編輯 擋墻可設卸荷板,重力不變推力減。 截面合理材料省,結構設計應保險。 2014.3.8
請教高手: 1.在PKPM里面,分別定義剛性板跟彈性板后,最后的結果有什么不同,也就是板的配筋會相差多少,對梁會有多 大的影響? 2.剛性板是假定平面內剛度無限大,忽略平面外剛度,彈性板是都考慮的,那么說就是彈性板更接近實際,那為什么專家建議除了開大洞口周圍布彈性板外,其他的一般都要強制假定為剛性板?
哪位大俠能指點我一下雙向板真么算啊,我正做畢業設計碰到雙向板就不會算了,問老師他說自己查規范,可我照著高樁規范后面附錄算還是沒弄明白(我是照港口工程結構設計算例原數進行去驗證的),哪位能指點一二小弟將不勝感激,告我方法或看那本書上有相關資料,謝謝啦
請問下各位高人,在樓層板上的雙層雙向鋼筋,下鐵鋼短邊在上還是下部,上部呢?如果是基礎板應該怎樣?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-26 06:40 編輯 ]
是一個12層的建筑,分3個塔樓計算的~現在是組裝時候在計算板配筋,但是以計算就出現如圖額狀況,我放了一下午他都沒算出來~~后來發現是沒響應了~~之后是屢試屢敗,一直是那個樣子,算不下去~~~~模型電梯出開洞,其中一個模型開大洞,超過規范要求,洞口大小在本塔樓樓面的40%左右(超限)。但是我把這個洞口定義成0厚的板計算還是一樣~~~我檢查模型也沒什么異常,只是在邊上布置了懸挑板,我想應該不是這個問題~模型布置,塔樓定義如圖!!請高手指點~~我是真找不到哪里出了問題~~新手,見諒……
本人剛接觸結構設計,麻煩各位幫忙下,具體點仔細點的來
SATWE說明書表示,在總信息中選擇了“強制樓層為剛性板"后所有的板均為剛性板,但是我想問下,默認情況下像坡屋面此類的板,程序默認為彈性模,那么選擇了”強制樓層為剛性板"后坡屋面就按照剛性板來計算了嗎?為什么我在選擇了”強制樓層為剛性板"后檢查坡屋面網格劃分的時候,顯示坡屋面還是彈性模呢?還是因為坡屋面只能指定為彈性板,就算選擇了”強制樓層為剛性板"也不能定義為剛性板?求各位前輩同行指導,多謝!!
在建筑圖上有一塊板標注為雙層板 、頂板標高為地下室頂板標高,但是在地下室結構圖上沒有反梁,頂板標高又是同一標高,網上有沒有雙層板的定義,請問各位大神,雙層板的定義是什么?要在圖紙上哪里可以找到他的做法?
住宅結構: 異型板 比如 L 型 大小兩板中間無梁, pkpm計算建摩中 應該如何處理, 不知道加虛梁分成兩個房間 計算正確嗎??????? 懸跳板, 怎么建模處理??? 通常房間邊梁 局部 有挑板, 可是建模總是 整根梁上都建成挑板, 請各位指點高招,在此多謝了??????
地下室,-4.5M處,地基承載力240,水頭按-1.5處考慮底板厚350,抗浮力已通過
由于我廠的電網比較復雜,接地線混亂,工控機在控制上經常受的強電的損壞,特別是輸入板(輸入板采集0V---12V的直流電壓),我想請教各位,能否在前面加"中間繼電器",利用一常閉觸點來控制?還有就是現在市場上有沒有什么保護裝置?可以保護.
如題,二層板混凝土才澆筑,為了加快施工,現在要拆除第一層的模板支撐,行不行?如何判斷?