單位有印度尼西亞的工程要做,有70kV的電網,不知有沒有做過國外工程的朋友,望告知70kV系統是中性點接地還是不接地系統?繼電保護和國內一樣嗎?如果有朋友知道國外電網電壓等級常見的分布也希望告知一二,不勝感謝。
35KV中性點不接地系統發生C相接地,電壓4KV,其他兩相為35KV,經過35/10KV變壓器(Y,D11型) 變電后,各相電壓發生變化嗎?如果是10KV單相接地,各相電壓各為多少啊?在線請教!謝謝
本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,應分別接地。誰知道這是為什么
關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范!感謝
本帖最后由 八0后的幸福 于 2013-7-3 10:46 編輯 我這邊有個站10kV開閉站,上級電源是小電阻接地系統。該站沒有母線PT,只有進線PT,且是V/V接法。 V/V接法是沒有開口三角電壓的? 請問一下,當系統發生接地故障時,該如何判斷?小電阻接地系統發生接地時的判斷依據是什么? 謝謝。。。
如題,我看好多地方說的不一樣,誰可以幫我詳解啊,方便的話,給個圖好嗎?謝謝!對了,能講下中性點接地系統,單相接地時,電壓的變化更好^_^別笑我苯,貪啊再次謝謝
我單位使用的是樓體接地,機房設備對接地阻值要求在1歐母以下,現阻值大于1歐母,能否從新做一個接地系統連接到老系統上.電源N相,保護地,防雷在一個上能否.
建筑采用共用接地系統的話,并總等電位連接,當發生雷擊時,由于雷電流巨大,導致接地極上電壓升高,而因為總等電位連接,導致與它相連的其他設備和管道電位一起升高,問題來了,PE線也連接到總等電位上去的,應該也要升高,而pe線末端又是跟設備外殼相連接,此時設備外殼,電壓是否也跟著升高呢,這么高的電壓安全嗎,相線電壓此時為低壓,難道不會發生擊穿嗎
35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,該系統正常運行時,三相對地電壓等于相電壓。發生單相接地時,接地相對地電壓小于相電壓,其它兩相對地電壓大于相電壓。接地點流過較小的電容電流,因此稱此系統為小電流接地系統。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,并不破壞系統電壓的對稱性,且故障電流值較小,不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h。但長期運行,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,發展成為相間短路,使事故擴大,影響用戶的正常用電。同時,弧光接地還會引起全系統過電壓,進而損壞設備,破壞系統安全運行。因此,當發生單相接地故障時,必須及時找到故障線路予以切除。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置。目前,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大小;2反映工頻電容電流的大小、方向;3反映零序電流有功分量;4反映接地時5次諧波分量;5反映接地故障電流暫態分量首半波;6信號注入法;7群體比幅
我單位是用電量較大的礦山企業,供電線路電壓等級為110KV,主變二次側電壓為6KV,是不接地系統,6KV系統中由于選用的交-直變換,交-交變換及變頻器使用數量較多,系統具有一定的諧波含量,另外,由于選礦采用同步機較多,且功率較大,功率因素超前,造成系統功率因素經常為1,現有幾個問題請教大家,望各位高人指點:6KV接地保護目前選用零序互感器配電流表指示來判斷,在PT柜開口三角形處接有蜂鳴器,系統中經常發生PT保險絲突然三相全熔斷的情況,尤其是在系統有接地時更是如此,另,經實測,在總降6KV處直接接地時,接地電流為40A左右,在此我先謝謝各位。
10KV小電阻接地系統,10KV高壓側相臨線路電纜在變電站出口單相接地,本線路變壓器下側低壓側400V系統設備大部分跳閘,主要是接觸器失電,原因沒有分析清楚?請高手指點!
來源:電力知識課堂 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除
IT接地接地系統中性點接1000歐姆阻抗的原理,是什么?接此阻抗后,當發生單相接地時,流過故障點的電流增加,使故障點的電壓升高可能大于安全電壓,人員遭受電擊的可能性增加。是這樣嗎?
中性點不接地系統高阻接地故障的特點及判別
一、關于直流系統接地 1 、什么叫直流系統接地?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,電力系統交流電源有一個真正的 “ 地 ” ,這個地也是電力系統安全的一個重要概念。為了系統安全,變電站、發電廠所有設備的外殼都會牢牢的接在這個 “ 地 ” ,而且希望其阻抗越低越好。直流電源的 “ 地 ” 對直流電路來講僅僅是個中性點的概念,這個地與交流的 “ 大地 ” 是截然不同的。如果直流電源系統正極或負極對地間的絕緣電阻值降低至某一整定值,或者低于某一規定值,這時我們稱該直流系統有正接地故障或負接地故障。 2 、直流系統為什么會接地? 發電廠、變電站直流系統所接設備多、回路復雜,在長期運行過程中會由于環境的改變、氣候的變化、電纜以及接頭的老化,設備本身的問題等等,而不可避免的發生直流系統接地。特別在發電廠、變電站建
最近有個10kV配電室的設計圖紙,在討論的時候 有單位提出來小電阻接地系統和消弧線圈接地系統的PT設計接線方式應該不同,不應該用開口三角接線方式,一直找不到依據。希望能大家能給講講 。
城市中壓電網 系統接地分析
各種接地系統各有短長,我國國家標準接地規范不區分具體情況,規定: “在中性點直接接地的低壓電力網中,電力設備的外殼宜采用低壓接零保護,即接零”是不妥當的接地系統有優于TT接地系統之處,例如: 系統往往可利用保護線路絕緣的過電流防范電器兼作接地故障防護,比較簡單,而TT系統通常需裝設RCD作接地故障防護,比較復雜。 TN系的PE線自中性線分支引出,發生對地過電壓時,設備絕緣承受的應電壓(Voltage Stress)較小;而TT系統的PE線引自就地的零電位的接地極,設備對地絕緣較易受過電壓損害。 系統有遜于TT系統之處,例如: 在同一變壓器供電范圍的‘TN系統內PE線都是連通的,任一處發生接地故障,其故障電壓可沿P
建筑接地與同一建筑的接地系統可以公用嗎?[/color]我單位在配電室施工中把接地接到土建預留的接地上,接地電阻滿足要求,但有人說配電系統必須單獨接地,不知規范是怎么要求的。
中性點電阻接地系統
中性點電阻接地系統專題,為您提供中性點電阻接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點電阻接地系統 相關的專業交流討論,更多中性點電阻接地系統相關內容請訪問