久久久久久久久久热视频|久久不见久久见免费影院www|饭岛爱下载|ccc360|精品国产一二三产品区别在哪|国产区女主播在线观看|边境风云下载

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何達到接地電阻小于0.5歐姆?

    在一次設計中,遇到工藝要求獨立接地電阻小于0.5歐姆。可地質條件不好,地面500以下是巨石(設備安裝位置靠山),應該怎樣使接地電阻小于0.5歐姆?

  • 接地電阻是否必須小于1歐姆?

    我聽過電氣專家王厚余的講座:他說在等電位聯結做的好的情況下,接地電阻的大小沒有必要必須小于1歐姆。我想聽聽各位的高見!!

  • 接地電阻能做到小于0.1歐嗎?

    甲方要求接地電阻要做到小于0.1歐,我認為不太可能做到,即便是可以,費用一定很大,請教各位能做到嗎?(甲方要求大樓的5、6樓要達到接地電阻小于0.1歐).如果撇開投資問題,想請問一下,接地電阻小于0.1歐,用哪種接地電阻測量儀器,最好能把型號告訴我,謝謝![ 本帖最后由 wzm939916627 于 2011-5-10 08:24 編輯 ]

  • 接地電阻小于0.1歐是什么標準上的

    我們公司的電控柜,要求門鎖對地的接地電阻小于0.1歐,這是合理的嗎,請問這是哪份標準里面的。在網上查了下,都是要示4歐以下就OK了啊。謝謝大家

  • 接地電阻柜是如何運作的?

    有的變頻器開關電源,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,人機界面、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,過電流大,耐沖擊。重要的感抗值,電感值要求很小,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品。大功率電源,變頻電源,繼電器,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,進行放電,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之

  • 接地電阻柜是如何命名的?

    接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,保障電力系統的安全穩定運行。那么,接地電阻柜是如何命名的呢? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,用于衡量設備接地的良好程度。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,可以確保電力系統的安全穩定運行。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,包括電阻測量、信號處理、控制等功能。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,用于測量和控制電力系統的接地電阻值。

  • 到底接地電阻不得大于多少?

    第三類建筑的防雷接地,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻啊?另外,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,還有30歐姆的,到底應該是多少啊?

  • 接地電阻的測量還是用搖表嗎?

    某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?

  • 請教大家-有關接地電阻的計算

    有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,最好能寫出計算過程!謝謝啦!

  • 各位大俠:關于接地電阻的測試!

    采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶啊!

  • 室外安防監控接地電阻到底要求小于多少歐姆?

    室外安防監控接地電阻到底要求小于多少歐姆?哪位能幫俺解答這個問題?請說明理由和初步的解決方案.A: 1B: 4C: 10D: 30

  • 求救,五樓的房間要求接地電阻小于1歐姆

    請高手們幫忙,急啊!!已裝修好五樓的一個房間要求接地電阻小于1歐姆.0地電壓.房間里有精細設備,給個施工方案吧,房間里應該做些什么?怎么做?拜托!!

  • 淺析降低接地電阻的方法

    淺析降低接地電阻的方法

  • 降低接地電阻的方式方法

    降低接地電阻的方式方法

  • 求問,為啥接地電阻4歐姆?

    許多設備要求接地電阻4歐姆,為啥?有公式計算出來的嗎?

  • 請教沖擊接地電阻的計算

    下面圖片中的內容來自GB50057。請教換算系數當土壤電阻率為120時是多少(我理解一個例題的參考答案為1,但感覺沒有依據)?提前謝謝您的回復。

  • 路燈燈桿接地電阻的問題

    路燈燈桿及基礎接地電阻到底應該不小于多少才合適??對于采用TN-S系統接地型式:武漢市道路照明設計規范給的是不大于10歐,對TT系統:不大于4歐,王厚余的建筑電氣600問第24.109條明確提出,路燈采用TT系統+RCD保護(100mA),路燈接地電阻R<250歐,即可滿足在潮濕環境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武漢市的標準是不是定的太高了,還是他的TT系統沒加RCD保護的結果。有沒有熟悉的討論一下。。。

  • 請教接地電阻的計算問題

    即在下的疑問是如建筑物采用單個基礎接地極(不知道實際是否存在這種情形),那接地電阻的計算是采用表4-12還是采用表4-13呢?下面圖片的內容來自配電手冊。提前謝謝您的回復。

點擊加載更多

一般接地電阻要小于

一般接地電阻要小于專題,為您提供一般接地電阻要小于相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與一般接地電阻要小于 相關的專業交流討論,更多一般接地電阻要小于相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度