再選擇電動機開關和截面的時候是不是要考慮電機的啟動電流那?一般是4~7In,那根據電機的額定功率計算出計算電流后,是不是要*7然后再整定斷路器和選擇截面??
我單位有軸流泵電動機4臺(水泵采用軟啟動),155千瓦2臺,185千瓦2臺。電機電纜(銅芯)氧化嚴重(銅線發黑),水泵運行時,電纜發熱嚴重。我想把185千瓦2臺電機上的電纜并到155千瓦2臺電機上(雙電纜供電,4臺電機電纜線徑相同)。只更換2臺185千瓦電機電纜。不知是否可行??185千瓦電機用多粗的電纜才合適?電纜長度大約35米。我想用3*95+1的軟銅芯電纜,可單位老同志說不行太細,他認為得用3*150+1*70平方的電纜。大家說我該選多粗的才合適?老同志還堅決不同意我把4根舊電纜并到2臺155千瓦電機上,說出了問題要我負責,我操,氣死我了。俺不是想節約點錢嗎。4臺電機都換新電纜得用140米。老同志說3*150的電纜338元/米,得花5萬。3*95的電纜220元/米。大家有知道這兩種電纜的具體價格的嗎(山東地區)?請告知。謝謝幫助!!!!
攪拌器用的電機功率比較小,只有120w,三相380V,50HZ。請問這么小的電機線一般用什么型號的電纜?YJV電纜最小好像只有1.5mm2的。
現在已經知道排風機房內排風機功率為0.75KW,算的計算電流為2.3A(功率因數是按照0.5),現在如果選擇yjv電纜,選擇多大的截面積呢???
各位大神討論個問題額:關于電機電纜的截面積選擇:A方案是按只要大于電機額定電流來選取;B方案是按大于斷路器的整定值來選取。應該選哪種方案?來自那條規范?感謝
本帖最后由 cj0379 于 2014-4-29 09:03 編輯 空調主機P=65.7千瓦,額定電流112安,功率因數0.8,采用星三角啟動方式,啟動電流330安,廠家樣本選用YJV-0.6/1kv 3*90+2*35的電纜,實際安裝選用YJV-0.6/1kv 3*70+2*35的電纜,手冊上40攝氏度時電纜載流量為224安,224*0.7=156.8,理論上是可以的,實際運行會不會有問題啊,可行嗎??急急急啊 各位同仁啊:time::time:
大家新年好,向各位大俠請教一個問題。我們做的是電廠的脫硫項目,原來做設計時候,380V電機選擇的電纜一般都是用的3芯的,但是現在碰到一個業主非說我們違反規范,要我們用4芯電纜。想向大家請教一下選擇三芯電纜到底為不違反規范啊?我們的接地系統是TN-C-S的系統。
大神看看我算的對不對,舉例:一臺250kVA變壓器,一臺315kVA變壓器總容量是250+315=565算出計算電流:565/10/1.732=32.6然后是根據這個32.6A來選擇電纜嗎?還有低壓電纜要怎么選?比如一個計算電流是300A的設備用什么電纜, 依據是什么?求說的籠統,簡單易懂一點,最好多局幾個不同的例子, 讀書少,謝謝
研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。
一工程發生多次電動機電纜頭B相燒壞事故,求教什么原因,電纜頭已經權威部分檢查,排除質量原因,10KV母線直接由供電部門供電,10KV電機直接掛網啟動,同時也有變壓器掛在10KV母線上,有在啟動時燒的,也有正常運行過程中燒掉,已經發生四次,求原因!謝謝各位同仁!
現工程上用到以下三種規格的高壓變頻電纜:BPYJVT-3*185+3*35,BPYJVT-3*240+3*35,BPYJVT-1*240+1*3535代表單相導體屏蔽層用截面積為35mm²的銅絲編織屏蔽,如果以上電纜總截面積小于單相導體截面積的50%時,需要沿著電纜增加一根地線。以防止工廠地網電勢差造成屏蔽層過載。那么請問以上電纜的型號中是否規定該種型號電纜有總屏蔽層?另工程上用到一種計算機屏蔽電纜,型號為DJGRG。我查了關于計算機電纜型號的一般解釋,但是沒有關于這種型號計算機電纜是否有屏蔽層的解釋。請高人指點,這種型號的計算機電纜有無屏蔽?
請教下大家,根據已知電纜,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝
我是做配網工作的,經常接觸到10KV電纜選擇問題.我想請問各位,變壓器容量為800KVA,我們的設計師選擇的是YJV22-3*95電纜由高壓架空線路接至高壓進線柜再由變壓器出線柜經YJV22-3*50的電纜接至變壓器,有點我搞不懂到底是按照栽流量算還是發熱量,因為銅芯電纜95線的載流量遠遠超過10KV線路的計算電流.請問大家能告訴我到底按照什么來選擇的嗎??謝謝
6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適?可能具體說起來比較復雜、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]
請教下大家,現有電壓等級6.3KV 的同步發電機一臺,功率5000KW,功率因數0.8,額定電流573A。選用多大的高壓電纜比較合適,謝謝!
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
在供配電系統工程中,3+2芯與4+1芯電纜的選擇需綜合負載特性、諧波干擾及規范標準要求,具
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
2個90KW軟啟動帶的鼓風機,其他是普通的較小電機,總共320KW。大家看進線柜的進線電纜如何選擇?選YJV 2*185銅芯電纜還是YJL 2*240鋁芯電纜?聽說買鋁電纜比銅電纜要便宜幾萬塊錢。謝謝!